4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 4.1 Принцип действия извещателя основан на контроле оптической плотности и температуры окружающей среды. 4.2 Извещатель представляет собой конструкцию, состоящую из пластмассового корпуса, внутри которого установлены электронный блок обработки сигналов, схема управления индикацией состояния и два сенсора - тепловой сенсор для контроля температуры и оптическая система для контроля оптической плотности. Посредством четырехконтактного разъема извещатель соединяется с базой. 4.3 При отсутствии дыма в чувствительной области оптической системы извещателя и при температуре окружающего воздуха ниже пороговой, подключенный к ППКП извещатель находится в дежурном режиме работы, о чем свидетельствуют периодические вспышки красного оптического индикатора. 4.4 При появлении дыма в чувствительной области оптической системы извещателя или при превышении температуры окружающего воздуха выше пороговой, электронная схема извещателя формирует сигнал «ПОЖАР» скачкообразным изменением внутреннего сопротивления, что приводит к увеличению тока в цепи шлейфа пожарной сигнализации. В режиме «ПОЖАР» красный оптический индикатор включен постоянно (если извещатель подключен в постояннотоковый ШПС). В случае подключения извещателя в знакопеременный ШПС, красный оптический индикатор в режиме «ПОЖАР» мигает с частотой, определяемой ППКП. 4.5 Возврат извещателей в дежурный режим (сброс) происходит при отключении питания на время не менее 3 с и последующего включения.